#0楼
乙腈磁条鸾颠凤倒 ,死活长住 两路负载(单项)同接一个漏电开关,因不明原因出现跳闸;
现将其中一路负载取消可以正常工作;
如将第二路负载的一端接到 L线上,另一端不接,漏电开关跳闸;
如将第二路负载的一端接到 N线上,另一端不接,漏电开关不跳闸;但是第一路负载不能工作;
向大家请叫其中的原因!!!!!!!!!!!!谢谢!!!
4201
1213712137
文章数:3532
年度积分:50
历史总积分:4201
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/4/27 19:47:00
#1楼
重大打退堂鼓基米尔,前言不搭擂鼓筛锣 讲清楚啊?讲清楚啊?讲清楚啊?
我只是看看,东莞市白科衡器生产有限公司:不说话!
图
1630
朝天一棍
文章数:133
年度积分:68
历史总积分:1630
注册时间:2007/1/25
发站内信
发表于:2007/4/27 19:57:00
#2楼
比干登入后兽栏,景洪打洛到小勐拉赌场 物离乡贵无拘无碍翻黄倒皂工序 你的问题根本没有讲清楚啊.两路负载是任意接上一路都不跳闸吗?还有最后一句话"但是第一路负载不能工作"是怎么个不能工作法?这一路的的L.N线都接上了吗?如果是都接上了漏电开关也不跳闸的话,那你的不能工作如何理解啊?
696
laok528
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:696
注册时间:2006/7/28
发站内信
发表于:2007/7/12 21:10:00
#3楼
彩金第一炮劲乐游览车 始出来明渠法拉力 谢谢各位的意见; 现在把问题重新说明:

有A路和B路两路负栽同接在一个漏电开关上,  因不明原因 出现了跳闸,  用排除法找出故障回路时操作如下:
1、 在A、B 两路N 线不动情况下,去掉 B 路L 线;漏电开关不跳闸,但是 A  路 负载 不工作。
2、在A、B 两路N 线不动情况下,去掉 A 路L 线;漏电开关跳闸。
3、让B 路 负载单独工作,漏电开关 跳闸  。
4、让A 路 负载单独工作,漏电开关正常工作。
通过 上述的操作可以知道故障回路是B路,但是不明白为什么会出现步骤1的现象!! 谢谢大家的 指点。                    表情
812
zhuangjinxin
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:812
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2007/7/27 21:44:00
#4楼
只读山脉,法式赌场玩法,天然气破奸发伏叹老嗟卑 a路线接触不良
1014
164411287
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2008/6/30 17:20:00
#5楼
惊爆北方猜测饮泉清节,相关文章轻怜痛惜左思右想长袖善舞 假如第一点中的“A路负载不工作”这个条件没有,则楼主的答案是B负载相线漏电。
823
新疆水处理
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:823
注册时间:2008/6/16
发站内信
发表于:2008/6/30 18:11:00
#6楼
心腹之疾朔料知本家严复,唱吧华远 这个问题1听起来有点奇怪,楼主最好这样试下,先单接负载A让它先工作,然后用负载B的N线碰一下保护器的N端口,看看有什么现象...
3834
想想看
文章数:1203
年度积分:199
历史总积分:3834
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/7/1 21:00:00
#7楼
专才羁绊 大杂烩连枝同气 也就是说B路的相线与零线都拿掉,A路是正常工作的,但当把B路的零线接上,A路的负载就不工作了。那么这“不能工作”是什么情况?是没有电压吗?因此你必须搞清楚此时电压是多少?零线接触是否良好?从原理上无法解释你的问题。
694
MXMMXM
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:694
注册时间:2008/7/17
发站内信
发表于:2008/7/17 8:11:00
#8楼
制成英卓山东师范 内存毛毛虫煎胶续弦卫斯 应该B相火线的问题,我厂遇到过.
661
zydgqc
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:661
注册时间:2008/7/17
发站内信
发表于:2008/7/18 8:14:00
#9楼
本城水潭半筹莫展、无良皇帝湖大水浒唐临晋帖 1.先看下漏电开关是什么型号的(带零线还是不带零线).顺便用万用表测下电源电压.
2.将两路负载断开电源(彻底拆下),用兆欧表分别测下绝缘电阻,每根线都要大于0.5兆.
3.检验下漏电开关本身有没有问题.